      承压热水锅炉属于压力容器,设备必须配备压力表、阀和温度计。压力热水锅炉既能供应低温水,又能供应高温热水。承压热水锅炉的另一个典型特点是,供热系统的循环泵一般选用清水泵,将系统工程的回水泵入锅炉,这样不仅克服了系统的循环阻力,而且保持了锅炉的压力,保证了热水在高温下不会汽化。


承压热水锅炉

承压热水锅炉与常压热水锅炉的区别

(1)承压热水锅炉供热系统的锅炉是承压设备,有爆炸危险。但是,常压热水锅炉供暖系统中的锅炉没有压力,总是与大气相通,所以锅炉在任何情况下都不会爆炸,具有良好的性能。
(2承压热水锅炉充满水,因此不存在水位控制问题。常压热水锅炉存在水位控制问题。这是一个锅筒装满水的锅炉,它的顶部仍然连接着一个开着的盒子,这个盒子仍然有水位控制的问题。
(3)承压热水锅炉须安装压力表、阀和温度计。因为锅炉总是充满水,所以没有水位计,而常压热水锅炉只有水位计和温度计。由于锅炉与大气相连,锅炉内的压力始终是大气压力,因此没有爆炸的危险,所以没有必要安装阀或压力表。

承压热水锅炉


(4)加压热水锅炉供热系统的循环水泵将系统工程的回水抽至锅炉,一般选用新鲜水泵。它不仅要克服系统的循环阻力,还要保持锅炉的压力,以保证锅炉水在高温下不汽化。常压热水锅炉供热系统的循环水泵从锅炉中抽水,水泵是一台热水泵,其作用是克服系统阻力,主要是回水调节阀的阻力。
(5)压力热水锅炉可同时供应低温水和高温水。常压热水锅炉只能供应100℃以下的低温水。

产品选择要点

(1)压力热水锅炉选用的主要控制参数是热功率、锅炉设计热效率、供回水温度、额定工作压力、燃料类型等。
(2)所选产品的设计热效率不得低于《工业锅炉通用技术条件》(JB/T10094-2002)规定的下限和相关节能标准的规定值。
(3)承压锅炉为压力容器,其安装受《中国热水锅炉技术监督规程》的限制。如果由于建筑用地紧张,锅炉需要安装在建筑物内或附属于建筑物,其容量和压力是有限的。压力锅炉可用于高温热水系统,其工作压力应能保证系统在高温下运行时,系统中的任何一点都不会汽化。
(4)位于高层或多层建筑中的锅炉房,单台热水锅炉的热功率不得大于7MW,额定出口热水温度不得高于95℃。同时,应当经当地监管机构和消防部门批准。
(5)对于供热范围大、距离远、供水温度高的系统,应选用承压热水锅炉。

承压热水锅炉


(6)热水锅炉的承压能力应结合供热系统(直接一次供水系统或间接二次供水系统)确定。高层和高层建筑一次水直供系统须考虑管网静压高和循环水管道压力高的问题,选择有足够承压能力的锅炉。
(7)在选择锅炉时,应要求制造商提供防水特性。应选择公称流量通过锅炉且水阻力≤0.08兆帕的产品。
(8)所选锅炉的额定热效率应符合GB50189-2015《燃油燃气蒸汽和热水锅炉的额定热效率》的规定。
(9)压力热水锅炉的给水应在炉外处理。对于额定功率小于或等于4.2MW的非管式压力热水锅炉,可在锅炉中加入化学药剂进行处理,但须加强锅炉的结垢、腐蚀和水质。水质应符合相关规定。